Главная » 2021 » Октябрь » 6 » Пусконаладочные работы дизельных электростанций

Пусконаладочные работы дизельных электростанций

06.10.2021 в 22:10 просмотров: 776 комментариев: 0 Мнения и публикации

Пусконаладочные работы позволяют ввести в эксплуатацию электрическое оборудование – дизельную электростанцию (ПНР), подготовленную и смонтированную прямо на объекте. Это целый комплекс сложных мероприятий. Цель всего процесса – проверка и грамотная настройка электрической станции. Это последний этап перед запуском.

До него проводились работы по проектированию, поставке, строительному монтажу и подключению. Пусконаладочные работы ДЭС должны проводить специалисты высокой квалификации, которые обучились на изготавливающем заводе и имеют официальное разрешение к подобным работам. Разрешается выполнять пуск и наладку мастерам, имеющим 3-тью группу допуска по электрической безопасности до 1000 В.

Инструкции по пусконаладочным работам

Все работы по запуску дизельной электрической станции проводятся по соответствующей инструкции, данной самим производителем оборудования. В список входят следующие пункты к выполнению:

  • проверить правильность и надежность установки и ее крепления на основе;
  • подключить дизельный генератор к регулирующей панели нагрузок АВР (если имеется необходимость);
  • подключить электростанцию к заземляющему контуру;
  • подключить силовые и контрольные кабели;
  • запрограммировать панель управления, настроить и калибровать ее посредством ПО;
  • при надобности заправить дизельным топливом, удалив воздух из емкости;
  • осмотреть внешне узлы станции, чтобы исключить повреждения и нарушения целостности, присутствие посторонних предметов;
  • проверить подключение всех элементы согласно электросхемам;
  • проверить соединения на герметичность (убедиться в отсутствии утечки охлаждающих жидкостей, проконтролировать затяжку соединений, в том числе элементов радиатора и охлаждающей системы);
  • проверить уровень жидкостей: охлаждающих, масла, а также наличие нужных фильтров;
  • проверить систему газовых выхлопов (верно ли она смонтирована, надежны ли соединения);
  • проверить противовибрационные опоры ДГУ на наличие перекосов;
  • проверить работу аварийных защитных систем;
  • проверить сам запуск генератора сначала на холостом ходу, затем под нагрузками хотя бы мощностью в 30%. Длительность испытания должна охватить хотя бы час времени;
  • проверить наличие нехарактерных шумов и вибраций при работе электрической станции;
  • обратить внимание на цвет выхлопных газов;
  • проконтролировать параметры электрической станции, используя панель управления. При необходимости настроить все параметры;
  • измерить выходное напряжение и сравнить с данными на управляющей панели;
  • сверить остановки ДГУ с кнопкой аварийной остановки на панели;
  • проверить активную и реактивную мощности оборудования под нагрузкой;
  • проверить устойчивость работы станции во время приема и сброса на генератор нагрузки;
  • провести инструктаж персонала, отвечающего за эксплуатацию установки и его безопасность.

Выбирая специалиста для проведения пусконаладочных работ для дизель-генератора, стоит помнить, что от его знаний, опыта и профессионализма будет зависеть безопасность не только самого оборудования, но и объекта, который он обслуживает, а также его ресурс и возможности.

Для осуществления ПНР важно выбирать профессионалов с опытом, имеющих официальный доступ к работам. Они обладают всеми знаниями о дизельных электростанциях и знают все тонкости их работы.

Более подробную информацию о дизельных электростанциях Вы можете получить перейдя по ссылке: https://www.allgen.ru/generator/

Фотографии по теме
Комментарии 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *: Email:
Подписка:1 Код *:
Министерство обороны Российской Федерации © 2009 - 2019. Администрация сайта admin@forum-mil.ru
Индекс цитирования